فلو سوئیچ
فلوسوئیچ ها ادواتی هستند که با توجه به تنظیمات انجام شده توسط اپراتور در نرخ مشخصی از فلو یا همان جریان سیال، سوئیچ می دهد که می تواند باعث فرمان به دستگاه دیگری شود.فلو سوئیچ در دو نوع خطی و بین راهی وجود دارد .فلو سوئیچ با مکانیزمهای مختلفی که برای حس کردن فلوی سیال دارند در ست پوینت مورد نظر خروجی سوئیچ یا
ON/OFFمی دهند و به شما امکان کنترل فلوی خط را می دهند. در فلو سوئیچهای بسیار رایج از یک تیغه فلزی که به یک اهرم متصل است استفاده کرده با توجه به ست پویت طول این تیغه را برش میدهند یا اصطلاحاً تریم میکنند . زمانی که فلو به مقدار مورد تنظیم رسید، اهرم به یک طرف متمایل شده و سوئیچ را تحریک می نماید . در نمونه های پیشرفته تر این سوئیچ به صورت غیر تماسی برای مثال به کمک خاصیت مغناطیسی انتهای اهرم که باعث تحریک رله خروجی می شود عمل می کند .
برای انتخاب و سفارش یک فلو سوئیچ باید موارد زیر را در نظر گرفت :
- رنج فلو
- نحوه اتصال
- نوع کانکشن
- چگالی یا ویسکوزیته سیال
- نیاز به نمایشگر یا ایندیکیتور
[h=1]
عملکرد فلو سوئیچ در چیلرها[/h] فلو سوئیچ در مسیر آب کندانسور چیلر تراکمی به برج خنک کننده نصب می شود و چنانچه به هر علتی پمپ آب برج خاموش شود و جریان آب در مسیر کندانسور تا برج قطع گردد، به چیلر فرمان خاموش شدن می دهد.
استفاده از فلوسوئیچ در مسیر آب خروجی اواپراتور چیلرهای تراکمی لازم نیست زیرا اولاً با توجه به اینکه در فن کوئلها یا هواسازهائی که از آب سرد اواپراتور چیلر تغذیه می کنند ممکن است جریان آب به درون کویلهای انها توسط شیرهای موتوری سیستم کنترل براساس نیاز قطع شود و ثانیاً جریان آب در آنها از نرخ پیوسته و ثابتی برخوردار نمی باشد.
ضمن اینکه ترموستات چهار مرحله ای چیلر، خود وظیفه تنظیمات دمای آب و مایع مبرد را در سیکل اواپراتور چیلر با عملکرد کمپرسورها بعهده دارد.
بنابراین فلو سوئیچ فقط در چیلرهای تراکمی آبی در مسیر لوله خروجی آب از کندانسور به برج خنک کننده نصب می شود. به منظور جلوگیری از تاثیر آشفتگی جریان آب در نزدیک زانو ها و انشعابات بر عملکرد فلوسوئیچ، محل نصب فلوسوئیچ روی لوله باید حداقل 5 برابر قطر لوله از زانو و انشعابات فاصله داشته باشد.
همچنین با توجه به جهت فلش روی بدنه فلو سوئیچ، نصب آن هم جهت با جریان آب درون لوله باشد.
در پیوست یک نمونه کاتالوگ
FS16-02 فلو سوئیچ تیپ براتون گذاشتم.