حسن تشکری
عضو جدید
برای محاسبه تعداد چاههای اتصال زمین لازم به منظور بدست آوردن مقاومت حداکثر مجاز سیستم اتصال زمین با الکترود مشخص ممکن است از رابطه زیر استفاده شود:
R=0.367P /L * log 4L/D
R:مقاومت هر چاه اتصال زمین بر حسب اهم
P: مقاومت مخصوص الکتریکی زمین بر حسب اهم سانتی متر
D: قطر الکترود مورد نظر بر حسب سانتی متر
L: طول الکترود مورد نظر بر حسب سانتی متر
برای مثال=250 , d=1.6 , L=244
P: مقاومت مخصوص الکتریکی زمین بر حسب اهم سانتی متر
D: قطر الکترود مورد نظر بر حسب سانتی متر
L: طول الکترود مورد نظر بر حسب سانتی متر
برای مثال=250 , d=1.6 , L=244
R=0.367*250/244 * log 4*244/1.6=91.75/244*log 976/1.6=1.047 OHM
درصورتیکه مقاومت مجاز سیستم اتصال زمین مورد نظر 0.1 اهم باشد با نصب تعداد 10 عدد الکترود به فواصل 2.5 متر از یکدیگر و اتصال الکترودها به هم مقاومت مورد نظر بدست خواهد آمد.
R=1.047 / 10 = 0.1047