v.fallahnejad
عضو جدید
در مورد ارت می تونید کتاب « راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی » نوشته مولف نشریه 110 رو بخونید . کتاب بسیار کاملیه. عکسشو نتونستم آپلود کنم
هر فایل مرتبطی که با لینک مستقیم گذاشته بشه در پست باقی میمونه .سلام
1- در مورد میله یا صفحه: اگر در ساختمان زیر 2 کنتور وجود داشته باشد یعنی زیر 50 آمپر از میله استفاده می شود و اگر بالاتر از 2 کنتور وجود داشته باشد از صفحه استفاده می شود.
2- در مورد نقشه ، من یه نعداد نقشه خارجی دارم در رشته برق البته، اگه دوست داشته باشید و اگه تقاضا داشته باشه میتونم اینحا بذارم. البته باید مدیریت هم اجازه بدن. در صورت تایید توع نقشه هم باید بگید خانگی باشه یا صنعتی. البته متنهای داخل نقشه ها به زبان اسپانیاییه.
مشاهده پیوست 252741
دوستان فایل پیوست مربوط به تعیین سطح مقطع مناسب کابل با استفاده از جریان مجاز و افت ولتاژ می باشد.امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.
مرجع: گروه آموزش طراحی تاسیسات برقی
سلام دوست عزیز
دو ضمیمه آخر که قرار دادید دانلود نمیشه، میگه معتبر نیست.
نمی دونم چرا اینجوریه.تعجب می کنم.فایل PDF هستش.اگه می خواین یه ایمیل بدین تا براتون بفرستم.
شما شروع به کار کردین؟
امسال شرایط خیلی بد شده اصلا ساخت و ساز نیست.خیلی وقته پروانمو گرفتم اما هنوز کاری نرسیده. البته میگن همه کاراشونو میذارن برای آخر سال.شما چطور؟
سلام دوستان لطفا در انتخاب فیوز و کابل مناسب در موارد زیر به من کمک کنید:
- سیستم اعلام حریق
- دربازکن
- آسانسور
سلام مهندس.
تلفن 0.6mm ، زنگ احضار و آیفون 0.8mm ، اعلام حریق و صوتی 1.5mm ، روشنا یی
1.5mm ، پریزهای برق عمومی 2.5mm ، پریزهای کولر گازی 4mm ( البته ما در خوزستان چون از کولر گازی استفاده می کنیم برای کولر از سیم 6mm استفاده می کنیم )
برای آسانسور باید با توجه به توان موتور و جریان مصرفی و طول مسیر ( بخاطر افت ولتاژ) ، سایز مورد نظر را انتخاب کنید.
مهندس مگه پایه 3 نیستین؟طراحی بهتون میدن؟اگه میدن که خیلی خوبه.
اگه سوال دیگه ای بود در خدمتم.
موفق باشین
سلامیه فایل قرار داده بودید که نحوه محاسبه جریان برای کلید اصلی رو آموزش داده بود. چند تا سوال از این محاسبات داشتم:
- توان مربوط به مدار هر پریز رو اگر بخواهیم بر اساس تعداد پریزهای به کار رفته مشخص کنیم به چه صورت هست؟
- اگر کولر آبی باشه ضریب توان چند باید قرار داده بشه؟
- فن تهویه سرویس بهداشتی اگر روی مدار روشنایی باشه با چه توانی محاسبه بشه؟
بسلامتی ان شاللهسلام و احترام
قرار هست که در یک شرکت به امید خدا استخدام بشم(شرکت ساختمانی خصوصی)
حالا بهم گفتن که من مسئول برق اینا باشم و بر پروژه هاشون نظارت کنم
درحال حاظر یه ساختمان 10 طبقه دارن اجرا میکنن که تا حالا لوله هاشو گذاشتن در سقف
حالا بنظرتون من چیکار کنم که اخراجم نکنن؟چون یه ماه اول آزمایشی باید برم.
خواهش میکنم راهنماییم کنید
باتشکر
سلام و احترام
قرار هست که در یک شرکت به امید خدا استخدام بشم(شرکت ساختمانی خصوصی)
حالا بهم گفتن که من مسئول برق اینا باشم و بر پروژه هاشون نظارت کنم
درحال حاظر یه ساختمان 10 طبقه دارن اجرا میکنن که تا حالا لوله هاشو گذاشتن در سقف
حالا بنظرتون من چیکار کنم که اخراجم نکنن؟چون یه ماه اول آزمایشی باید برم.
خواهش میکنم راهنماییم کنید
باتشکر
باسلام بر مهندسان دارای پروانه اشتغال. لطفا راهنمایی کنید بعد از قبولی در آزمون پایه 3 چه مدارکی باید تحویل سازمان نظام مهندسی داد تا پروانه اشتغال بکار صادر شود؟ آیا باید کلاس کارآموزی هم رفت؟ چند روز قبل پیامکی از جهاد دانشگاهی تهران برام فرستادند که نوشته بود شروع دوره کارآموزی برای اخذ پروانه اشتغال . آیا این کلاس ها اجباری است؟ اگر اجباریست هزینه هایش چقدر است؟ کمی استرس گرفتم .ممنون
سلام دوستان
لطفا منو در رابطه با نحوه لوله گذاری و سیم کشی در ساختمان ( سقف، دیوارها و کف ) راهنمایی کنید. اگه نکات مهمی هست که معمولا برقکارها رعایت نمی کنن هم توضیح بدید.
ممنونم
لوله از جنس پلی اتیلن برای سیستم برق کشی داخلی 1/2 اینچ و برای کابل ورودی 1اینچ و بزرگتر.بسته به مقطع کابل. بهتر است برای کابل ورودی :چه کابل ورودی به تابلو برق اصلی چه کابل ورودی به هر واحد برای جعبه فیوز مسیر لوله گذاری مستقیم باشد.
درون لوله به هیچ عنوان اتصالات انجام نگیرد.
سیم کشی با زور و فشار زیاد انجام نگیرد.(یعنی مسیر مستقیم باشد حتی الامکان) که روکش سیم ها کشیده نشود و از بین نرود.
لوله گذاری در دیوار فقط به صورت عمودی مجاز است
لوله قابل انعطاف یا همون خرطومی برای اشپزخانه و سرویس ها مناسب است.
لوله های سقف از جنس پلی اتیلن سخت بوده اگر قبل از بتن ریزی لوله گذاری و سیم کشی شود سرعت کار چند برابر میشود.
جدا کردن مسیر کولر و دیگر مصارف از جعبه فیوز...کاری که برقکارهای محله ای انجام نمیدن.
مشخص بودن رنگ سیم ها در جعبه فیوز و همان رنگ در مسیر سیم کشی(برای تعمیرات و بازنگری)
جدا کردن سیستم روشنایی از پریز
تقسیم مساوی پریز ها برای هر فیوز
برای روشنایی مقطع 1.5
برای پریز ها مقطع 2.5
برای کولر ها 4 و 6
برای یک واحد مسکونی
فیوز روشنایی 10 یا 6 امپر نوع a
پریز 16 امپر نوع bیاc
کولر 25 امپر نوعc
روشنایی فنی ,فاصله لامپ ها از هم و لامپ ها از دیوار را خیلی از برقکارها دلبخواهی میزنند.
ممنونم که جواب داید.اما استفاده از لوله خرطومی که ممنوع شده، برای آشپزخونه ایرادی نداره؟
چند سوال دیگه هم داشتم:
1-در حال حاضر لوله گذاری از روی سقف بیشتر انجام میشه یا از زیر سقف؟کدوم یکی بهتره؟
2-برای لوله گذاری زیر سقف اتصال لوله به سقف بهتره با چی باشه؟
خرطومی تو بازار هست ارک پروف و با کیفیت که از لوله هم بهتره...نمیدونم چرا ممنوع شده..ولی اشپز خانه چون کاشی کار میخواد کار کنه باید خرطومی باشه که بتونه قوطی های کلید و پریز رو جلو عقب کنه .
از روی سقف سرعت کار و راحتی و تمیزی کار رو بیشتر میکنه
زیر سقف من تا حالا کار نکردم.
ی روز کاری 8 ساعت طول میکشه لوله های سقف و بدنه گذاشته بشه.
جز قسمتای راحت کاره.
حالا از ی نفر که زیر سقفی کار کرده بپرسید ببینید اگر از بنده سریعتر و راحت تره ,مشخص میشه.
البته مهندس نیازی به توضیح نحوه لوله گذاری نداره... برقکار در نهایت هر طور که راحته کار میکنه.
اشپزخونه و سرویس ها و هر جایی که کاشی میشه نیازی به کنده کاری نداره.
دیوار ضعیف میشه
تاثیر روی دبی صدا میذاره
وقت گیر و کار اضافیه.