از همه دوستان ممنونم که بصورت پیگیر نظر میدهند ، ولی بحای اینهمه نظر نوشتاری یک نقشه ارائه بدند بهتر نیست ؟ به هر حال به اندازه یک پلان کشیدن مهندس عمران باید اتوکد بلد باشه مگه نه ؟
پرسش دیگری داشتم دوستان. تیر دهانهی 7 متری که تیر 18 هست رو میشه یک تیکه نگذاشت؟
به گفتهی دوست گرامی amir گویا باید تیر از مثلا 3.5 + 3.5 نباشه و برای نمونه 4 +3 باشه. یا 4.5 + 2.5.
پرسشی که داشتم اینه که با چه روشی این دو تیکه به هم باید جوش بخورن که بیشترین مقاوت رو داشته باشن؟ چه ورقی و با چه شیوه ای بای انداخته بشه تا از نظر علمی بهترین حالت رو داشته باشه؟
سپاس گزار
دوستان من آهنها رو خریداری کردم که نزدیک به 2.5 میلیون تومان شد
زمانی که با جوشکار مطرح کردم و وزن اسکلت فلزی (1.5 تُن) + سقف (1.5 تُن) رو محاسبه کرد گفت حدودا 3 تُن وزن میشه و این فنداسیون (همون طور که شما دوستان گفتین) ضعیف هست و بد اجرا شده و ...
راهی برای تقویت این فنداسیون اجرا شده وجود داره که دیگه خیالمون آسوده بشه از این بابت؟
برای نمونه اگر فرض کنیم این صفحه ستون ما باشه (خطوط سیاه) اگر پس از کار گذاشتن ستونها، روی اون رو آرموتوربندی کنیم و سپس بتون ریزی کنیم آیا این فنداسیون تقویت میشه؟
مشاهده پیوست 215606
چه راه هایی برای تقویت شدن این فنداسیون وجود داره از نظر علمی؟
البته دوستان گفتن که اسکلت فلزی (ستون دوبل 14) با سقف تیرچه بلوک مشکلی نخواهد داشت، ولی من میخواستم اگر راه کمدردسری وجود داره که فنداسیون کمی قویتر بشه و خیالم آسوده تر بشه اون کار رو هم انجام داده باشم
این هم که عکس هایی هست از همون فنداسیون با اجرای بد و ...
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=213852&d=1403901774&thumb=1
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=213853&d=1403901857&thumb=1
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=213855&d=1403901987&thumb=1
دوستان من آهنها رو خریداری کردم که نزدیک به 2.5 میلیون تومان شد
زمانی که با جوشکار مطرح کردم و وزن اسکلت فلزی (1.5 تُن) + سقف (1.5 تُن) رو محاسبه کرد گفت حدودا 3 تُن وزن میشه و این فنداسیون (همون طور که شما دوستان گفتین) ضعیف هست و بد اجرا شده و ...
راهی برای تقویت این فنداسیون اجرا شده وجود داره که دیگه خیالمون آسوده بشه از این بابت؟
برای نمونه اگر فرض کنیم این صفحه ستون ما باشه (خطوط سیاه) اگر پس از کار گذاشتن ستونها، روی اون رو آرموتوربندی کنیم و سپس بتون ریزی کنیم آیا این فنداسیون تقویت میشه؟
مشاهده پیوست 215606
چه راه هایی برای تقویت شدن این فنداسیون وجود داره از نظر علمی؟
البته دوستان گفتن که اسکلت فلزی (ستون دوبل 14) با سقف تیرچه بلوک مشکلی نخواهد داشت، ولی من میخواستم اگر راه کمدردسری وجود داره که فنداسیون کمی قویتر بشه و خیالم آسوده تر بشه اون کار رو هم انجام داده باشم
این هم که عکس هایی هست از همون فنداسیون با اجرای بد و ...
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=213852&d=1403901774&thumb=1
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=213853&d=1403901857&thumb=1
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=213855&d=1403901987&thumb=1
2-
این هم نمایی از تیر میانی که دوتیکه است و جوشکار آن را وصله کرد. اندازه ی این تیر 6.60 متر است:
مشاهده پیوست 217290
این هم پایهی یکی از ستونهای دوبل 16 است که گرداگرد آن را خالی کردیم تا با میلگرد و بتون یک فنداسیون 1 متر * 1 متر ایجاد کنیم
مشاهده پیوست 217291
------------------
تنها نگرانیهایی که برجا مانده همین دو مورد است.
1- آیا این تیر 16 که در میان است تحمل وزن سقف و انسان های روی آن را خواهد داشت؟ (سقف را با فوم اگر اجرا کنم خیلی وزن کم تر خواهد شد، آیا این کمک می کنه؟) یا اینکه چنین نیست و در نهایت ناچار هستم یک ستون (قوطی) در میان آن کار بگذارم و با این کار نمای یک تیکه ساختمان به هم بریزد؟
2- فنداسیون رو اگر با این روش و شبکه کردن میلگرد پهن تر کنم و صفحه ستون رو دفن کنم (توجه کنید که به جوشکار گفتم چهار تا نبشی جوش داده بشه که توی بتون دفن بشه و شاید در استواری فنداسیون و ستون بهتر عمل کنه) دیگه می تونم با خیالی آسوده سقف رو بزنم و انسان ها روی پشت بام بروند و ...؟
با سپاس فراوان
سلام
به نظر می آید که نبشی پای ستون به صفحه بیس پلیت متصل نیست همینطور است ؟ یا اینکه به بیس پلیت جوش خورده در عکس خوب دیده نمی شود ؟
جناب مهندس ساختمان همون ساختمان پیشین هستبا سلام
همکار محترم -تصور می کنم -من مفصل در مورد فونداسیون وپلها در یکماه قبل خدمتتان نظر دادم که می بینم گویا از انها استفاده نشده-در صفحات ارشیو خود مراجعه کنید -هیچ اثری از پلها ی مشبک :t7 -t1 نمی بینم. اگر هم ساختمان دیگری است دهانه دو طرف تیرهایی که روی این اهن16 می ایند وطول خود اهن16 -پل چقدر است؟-بهر حال بنظر کافی نیست .بایدمحاسبه شود با اطلاعات مذکور.
2-
این هم نمایی از تیر میانی که دوتیکه است و جوشکار آن را وصله کرد. اندازه ی این تیر 6.60 متر است:
مشاهده پیوست 217290
این هم پایهی یکی از ستونهای دوبل 16 است که گرداگرد آن را خالی کردیم تا با میلگرد و بتون یک فنداسیون 1 متر * 1 متر ایجاد کنیم
مشاهده پیوست 217291
------------------
تنها نگرانیهایی که برجا مانده همین دو مورد است.
1- آیا این تیر 16 که در میان است تحمل وزن سقف و انسان های روی آن را خواهد داشت؟ (سقف را با فوم اگر اجرا کنم خیلی وزن کم تر خواهد شد، آیا این کمک می کنه؟) یا اینکه چنین نیست و در نهایت ناچار هستم یک ستون (قوطی) در میان آن کار بگذارم و با این کار نمای یک تیکه ساختمان به هم بریزد؟
2- فنداسیون رو اگر با این روش و شبکه کردن میلگرد پهن تر کنم و صفحه ستون رو دفن کنم (توجه کنید که به جوشکار گفتم چهار تا نبشی جوش داده بشه که توی بتون دفن بشه و شاید در استواری فنداسیون و ستون بهتر عمل کنه) دیگه می تونم با خیالی آسوده سقف رو بزنم و انسان ها روی پشت بام بروند و ...؟
با سپاس فراوان
اگر امکان دارد بنویسید
طول دهانه چقدر است؟
پل ها از چه نمره ای ساخته شده اند ؟
ظاهرا که تیر ریزی مناسب نیست و باید تقویت شود
همکار محترم-با سلام
متاسفانه براساس ان محاسبات وبارها ولنگرهایی که دیدی بعرض رسید وکم هم نبودند -کار وعمل نشده است. ووصله -کار جوشکار انهم نزدیک نیروی برش ماکزیمم کار درستی نیست. من چاره ای جز زدن ستون از قوطی 10 انهم بدون درز و ضخامت ورق قوطی 3 میلیمتر حداقل-وفابریک غیر پرسی وغیر چینی(قوطی اصفهان -ذوب اهن وسنگین) اینها را برنگ قرمز نوشتم که رعایت فرماین-جوشکار واهن فروش شما- نمی بینم تا با زدن ستون بار این پل ضعیف و وصله شده در محل ماکزیمم برش نصف شود. بعد می شود سقف را هرچه خواستی استفاده کنی. فونداسیون ستون را خوب وهمان125 در125 سانت و ضخامت 60 سانت بگیرید با شبکه 16 هر 15 سانت در کف وصفحه 50 در50 با بولتهای 22 وبتنی که خود کنترل کنید حداقل 300 باشد. تکرار می کنم از قوطی تقلبی درز دار ورق پرسی زیر 3 میلیمتر ضخامت استفاده نشود .زدر بار از محل درز پاره می شود.
راستش تا جایی که متوجه شدم مشکل اصلی ما اون دهانه و تیر بلندی هست که در میان ساختمان هست و از دو طرف روش تیرچه می افته. یعنی t7 برپایه ی این شماره گذاری ها:
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=214983&d=1404982773&thumb=1
این دهانه 6 متر 60 سانتیمتر است. که 6 متر یکتکه است و 60 سانت آن یک تکه دیگر که جوشکار آن را وصله کرده است.
در این دهانهی 6.60 متر، تیرآهن با نمرهی 16 انداخته شده
میخواستم بدونم اگر واقعا این تیر کشش وزن سقف (فوم بتن) + انسانهایی که در آینده روش میرن رو نداره به ناچار یک ستون زیر این تیر به وسیطه قوطی جایگذاری کنیم که دیگه 100% مطمن بشیم و...
----------
(دربارهاینکه این ستون کجا قرار بگیره هم اگر توضیح بدین سپاسگزار میشم) احتمالا چند راه وجود داره.
1- ستون دقیقا در میان این دهانه (تیر) یعنی در 3.30 جای بگیره
2- دو ستون با بهرهگیری از قوطی در دو سوی تیر جای بگیره. یعنی مثلا از هر سوی دهانه 60 سانت (یا هر چیزی صلاح هست) به داخل بیایم و ستون بزنیم.
مانند این شکل که با فلش سرخ رنگ نقطه های سیاه را مشخص کرده ام:
مشاهده پیوست 217462
اگر قرار هست این ستون ایجاد بشه بفرمایید که فنداسیون این ستون تک باید چگونه باشه. یعنی باید چقدر توی زمین کنده بشه و آرموتوربندی چجوری باشه و ستون چجوری به تیر وصل بشه و ... (از چه قوطی بهره برده بشه)
با سپاس
آقای ترکاشون برای ستون فکرشو که کردم شاید دوتا ستون در کنار از نظر زیبایی بهتر از یک ستون در میان تیر باشه. شما هم اگر ممکنه در این زمینه نظر بدین:
(دربارهاینکه این ستون کجا قرار بگیره هم اگر توضیح بدین سپاسگزار میشم) احتمالا چند راه وجود داره.
1- ستون دقیقا در میان این دهانه (تیر) یعنی در 3.30 جای بگیره
2- دو ستون با بهرهگیری از قوطی در دو سوی تیر جای بگیره. یعنی مثلا از هر سوی دهانه 60 سانت (یا هر چیزی صلاح هست) به داخل بیایم و ستون بزنیم.
مانند این شکل که با فلش سرخ رنگ نقطه های سیاه را مشخص کرده ام:
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=217462&d=1407436493&thumb=1
اگر قرار هست این ستون ایجاد بشه بفرمایید که فنداسیون این ستون تک باید چگونه باشه. یعنی باید چقدر توی زمین کنده بشه و آرموتوربندی چجوری باشه و ستون چجوری به تیر وصل بشه و ... (از چه قوطی بهره برده بشه)
با سپاس
همکار -نسیم پارسی : با سلام
1-در توصییه های نخست یک ماه قیل گفته شد پل t7وپل t1 از مشبک نردبانی بارتفاع 70 سانت بودندبعلت حمل لنگر 25 تن متر !.ویا یک تک 18 بالا ویک تک 18 پایین بصورت نردبان با 70 سانت ارتفاع بین انها وقطعات تودلی عمود وقطری اهن یا ناودان نمره10- متاسفانه اجرا نکردید-ولذا این اهن 16 تک وصله دار نمی تواتند کار ان پل وبار را بکنند. یا باید وسط ستون بخورد یا برابرنظر خودت دو طرف که هرچه بیشتر بار از دوش این اهن ضعیف برداشته شود.2-برای ستون تک وسط روز قبل گفته شد. 3-برای اجرای حالت دوم از- دو ستون از دو قوطی فابریک اصل ضخامت 3 میلیمتر بون درز وغیر از ورق تقلبی پرسی -نوع ذوب اهن اصفهان نمره 8 یا 10 با فواصل 80 سانت تا یک متر از هرستون اصلی s -وجوش یک تسمه 8 یه 10 میلیمتر روی بال اهن 16 مذکور انجام شود-فونداسیون دو ستون نواری عرض 60 وضخامت50 با 3میله گرد16 در بالا و4 تا در پایین وخاموتهای10 -بفواصل 25 سانت-اجرا وبه فونداسیونهای ستونهای اصلی s وصل شوند.
برای من این موارد مطرح است:
الف-اهن فروش شما که نمره 16 قدیمی سنگین گیر اورد -چطور نتوانست برای تیر مشبک سبک اهن یا ناودانی 12 و10 فراوان در بازار تهیه کند؟.
ب-ایا در نظر دارید -عدم اجرای درست نقشه ها توسط این عوامل اجرایی(جوشکار-ارمارتور بند و....) واین دوباره کاریها وترمیم ها باعث ضرر وخسران مالی بیشتر شما وتمام شدن کار با دو برابر هزینه می شود؟
بهر حال خود صاحب کار هستید وکارشناس وصلاح کار خود را خود بهتر دانید.
باسلام.در سقف های کامپوزیت یا متال دک ارماتورهایی که استفاده میشن ارماتور حداقل و حرارتی هستن یا باید مثل لنگرهای مثبت و منفی محاسبه بشوند؟ این ارماتور ها در دو جهت پخش میشن؟
با سلام
برای این مشکل یکی از بهترین راه حل ها اجرای بادبندهشتی(\/) در دهانه تیرt7 است که با این عمل دو نیروی (جانبی و خمشی ناشی از بار دیوار روی تیر) تا حد قابل ملاحظله ای کاهش می یابد البته باید وصله در صورت اتصال ضعیف تقویت شود...
مشکلات معماری با خلاقیت و هنر مالک طرح انعطاف پذیر است(ذوزنقه رو به شکل ورودی عمومی اجرا کنید)
دوستان کارشناس، یکی از دوستان برای حل مشکل تیریزی یک پیشنهاد تازه و کم و بیش جذاب داده. طلف می کنید اگز نظر خودتون رو بگین:
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
سلام
دوست عزیز شما هنوز هم فرصت دارید روش تیر مشبک را که دوست ما به شما پیشنهاد کرد را اجرا کنید
اسکلت ساختمان شما خیلی نیاز به استحکام دارد
امیدوارم پی ساختمان را خوب اجرا کرده باشی
البته بهتزین کار شما این است محاسبات مستقیم روی کار شما انجام بشود چون این کار ساختمانی شما نا متعارف است