dalile inke shire pompha ra ine ke dar ebteda feshar ziyai be sistem nayad chon hich moghavemati dar barabaresh vojod nadare va baese zarbe zadane be sistem mihe albate in kar ra ye bar dar aval fasl anjam midan ke sistem khalei bashe ya inke loleye khoroji pomp be sorate ofoghi eame peyda karde basheچرا هنگام خاموش كردن يا روشن كردن پمپهاي سانتريفيوژ شير خروجي پمپ بايد بسته باشد
اصلا چرا در پمپ نبايد هوا وارد شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسعود جان مقاله توپی بود. اگه بازم مقااله ای در زمینه مکانیک داشتی برام بفرست ممنون می شوم.hadi_etemadi2007@yahoo.comبررسي انواع پمپ ها و اصول كار ي آنها
سلام
شیب لوله suction پمپ به سمت پمپ باید باشه یا به سمت header؟
نظر مراجع به این سوال متفاوته! یکی میگه به جهت تخلیه سیال به داخل پمپ (در هنگام کار نکردن پمپ) باید این شیب به طرف پمپ باشه تا ساکشن خالی از سیال بشه و یک مرجع دیگه میگه این شیب باید به طرف هدر باشه تا بشه هوای لوله مکش رو از پمپ هواگیری کرد. بالاخره کدوم درست تره؟
درسته که شیر قطع دریچه مکش پمپ باید به اندازه 5 برابر قطر لوله مکش از دریچه فاصله داشته باشه؟ خیلی جاها دیدم که اینطور اجرا نشده
سلام
شیب لوله suction پمپ به سمت پمپ باید باشه یا به سمت header؟
نظر مراجع به این سوال متفاوته! یکی میگه به جهت تخلیه سیال به داخل پمپ (در هنگام کار نکردن پمپ) باید این شیب به طرف پمپ باشه تا ساکشن خالی از سیال بشه و یک مرجع دیگه میگه این شیب باید به طرف هدر باشه تا بشه هوای لوله مکش رو از پمپ هواگیری کرد. بالاخره کدوم درست تره؟
درسته که شیر قطع دریچه مکش پمپ باید به اندازه 5 برابر قطر لوله مکش از دریچه فاصله داشته باشه؟ خیلی جاها دیدم که اینطور اجرا نشده
با سلام دوست عزیز
اینکه میبینی جوابها خیلی متفاوته برای اینه که سوالت خیلی عجیبه !!!
چند بار دیگه هم تو پست های قبلی نوشتم اول سعی کن دلیل وضع استاندارد رو شناسائی کنی تا بتونی تو حالتهای مختلف راحت در موردش قضاوت کنی .
در خصوص سوالت چند تا مورد رو باید اول از همه مشخص کنی
1- پمپ در مدار باز کار میکنه یا مدار بسته ؟
2- پمپ چه سیالی رو منتقل میکنه ؟
3- سایز لوله ساکشن چقدره؟
4- اگر در مدار باز کار میکنه آیا سطح سیال در منبع سیال بالاتر از محور ساکشن پمپ قرار داره یا پایین تر ؟
5- منظور از شیب ، چه شیبی است ..... 1% - 2%- 1در 1000 - 2 در 1000 ....
حالا با جواب دادن به سوال های بالا ببین برای چی نیاز داری که لوله را با شیب اجرا کنی
اگر بحث تخلیه لوله در مدار بسته مطرح باشه هیچ مهم نیست که به کدوم سمت شیب بدی حتی شیب 1در 1000 نیز کفایت میکنه (البته برای آب) و معمولا به سمتی با شیب اجرا میکنند که نزدیکتر به گاتر یا کانال دفع پس آب باشه و در خصوص سایز های بالا (بالاتر از 3 یا 4 اینچ) میتونی اصلأ بدون شیب اجرا کنی(که معمولأ همین کار رو میکنن)و اگر در سیستم مدار باز بخواهی تخلیه کنی و منبع پایین تر از پمپ باشه به سمت منبع و در حالت عکس به سمت پمپ.
در خصوص هواگیری هم باید به سیستم لوله کشیت نگاه کنی و از ایجاد نقاط مرتفع بر روی لوله مکش که باعث تجمع هوا و بخار آب میگردد ، اجتناب کنی ولی در صورتیکه این کار اجتناب ناپذیر باشد میبایستی در بالاترین نقطه لوله کشی از شیر تخلیه هوا استفاده کنی .
هواگیری خود پمپ هم خیلی مهم نیست چون فقط در مرحله راه اندازی اتفاق می افته و بعدأ اصلأ باهاش کاری نداری .
با این حال پیشنهاد میکنم خودت سیستم رو آنالیز کنی و ببینی کدوم یکی از حالتهای فوق اتفاق می افته و منطقأ چه راه کاری مناسب تره .
کتاب پمپ و پمپاژ نوشته دکتر نوربخش از انتشارات دانشگاه تهران تو قسمت ایستگاه های پمپاژ مطالب خوبی داره .
سلام مهندس
کتاب نوربخش رو خوندم. کافی نیست. اطلاعات اجراییش خیلی کمه. دیروز هدبوک پمپ ویرایش 3 فصل 10 خوندم که این فاصله رو حدود 8 برابر ذکر کرده و ..... توجیه شیب 10% به طرف پمپ هم فکر کنم در کاتالوگ پمپیران اومده. متاسفانه گاهی مراجع خصوصیات سیستم رو توضیح نمی دن و کلی گویی می کنن. کاملا موافقم که استفاده از استانداردها وقتی شرایط رو کاملا تحلیل نکردیم اشتباهه ولی ....؟ من فصل 10 همین مرجع رو که اونم از ansi HI9.8 ذکر کرده رو میفرستم. خودتون ققضاوت کنید. از شما هم ممنونم که راهنمایی کرید. ولی این موضوع لوله مکش داره معضل میشه!!! اولین فرصت یه سری اطلاعات کامل جمع می کنم و تالار می ذارم. ممنون
به قول یکی از فیلمهای قدیمی " می خوای اذیت کنی"
دوست عزیز تمام مطالب درسته ولی هر کدومش مربوط به یه کاریه .
مطالب هند بوک رو خوندم عدد 8 تا 10 برای پرهیز از هرگونه آشفتگی در قسمت مکش پمپهائی است که مربوط به dry pits میشه برای حالتهائی که توی تصویر نشون داده.لازم به ذکر است این عدد برای حالتیست که خیال طراح راحت باشد و دیگر هیچ چیزی را کنترل نکند.
عدد 1.5 تا 2 که مربوط به شیپوره های مکش از مخزن میشه و ارتباطی با مکش پمپ نداره .
صفحه 28-10 از همین کتاب در خصوص حالت دیگری از ساکشن صحبت کرده و عدد 3 برابر قطر رو عنوان کرده که خیلی از استانداردهای دیگه عدد 5 رو عنوان میکنند که این اختلاف به سرعتهای پیشنهادی استاندارد ها بر میگرده .
همونطوریکه خودت فهمیدی استانداردها کلی گوئی میکنن که البته کاملأ حق دارن و به خاطر همین هم هست که ما مهندسین باید شرایط طرحمون رو منطبق با استانداردها بکنیم و لازمه این کار درک صحیح استاندارده .
ضمنآ برای سیستم های پمپاژ آب استاندارد AWWA معتبر ترینه که توی ورژن قدیمیش که من دارم عدد 5 رو اعلام کرده برای حالتی که لوله مکش مستقیمأ به مخزن وصل میشه و برای بقیه حالتها حضور ذهن ندارم .
برای اینکه این بحث ها نتیجه مشخص و قابل استفادهای داشته باشه پیشنهاد میکنم طرحت رو به صورت ساده (حتی تک خطی) به همراه مبانی طرح ( دبی ، فشار ، ارتفاع بالادست ، مشخصات مخزن و ....) بفرست تا همه بتونیم روی اون اظهار نظر کنیم و نهایتأ نتیجش هم به صورت یک گزارش برای همه قابل استفاده باشه به قول معروف یک Case study خوب از آب دربیاد.
دوستان عزیز این که می فرمایید قطر لوله ورودی پمپ باید 5 برابر قطر لوله خروجی باشد به طور عملی در جای خاصی مشاهده کردید از نزدیک؟ (لطفا نوع پمپ و محل مشاهده و کارایی سیستم را بیان کنید )یا فقط از روی استاندارد بیان می کنید؟
شیب لوله suction پمپ به سمت پمپ باید باشه تا پمپ هوا نگيره
با سلام
دوست عزیز در هیچ کجای پستهای قبلی نوشته نشده لوله ورودی باید 5 برابر لوله خروجی باشه !!!!!!!!!!!
بحث در موردنحوه لوله کشی قسمت مکش پمپ و فاصله آخرین اتصال تا ورودی به پمپ هست . و این فاصله در برخی استاندارد ها 5 برابر و در برخی 3 برابر و در جزوه ای که kaya پیوست کرده به 8 برابر اشاره کرده که بر اساس ansi HI9.8 هست .
سلام مهندس دلیلت چیه مطابق چه استانداردی حتما باید شییب به سمت پمپ باشه ؟
مگه قبل پمپ مخزن وجود نداره شیب واسه چی؟ البته در سایزهای کوچیک شیب مهم نیست ولی تو سایزای بزرگ عکس صحبت شماست.