تشخیص عیوب مکانیکی کمپرسور معیوب
[FONT="]1. [/FONT][FONT="]شروع به کار نکردن[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]پدیده : کمپرسور کار نمی کند ولی جریان ( آمپر ) می کشد.[/FONT]
[FONT="]نحوه تست :[/FONT]
· [FONT="]چک کردن خازن ( برای نوعی که در آن یک خازن برای راه اندازی یا کار کمپرسور استفاده می شود.)[/FONT]
· [FONT="]در صورتی که هیچ عیبی وجود ندارد قضاوت براین حکم می کند که به دلیل فرسودگی درون کمپرسور یا خرابی دستگاه روغت کاری کمپرسور قفل کرده است. کمپرسور را تعویض کنید.[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]2. [/FONT][FONT="]کمپرسور ضعیف[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]پدیده : کمپرسور در حال کار است اما ظرفیت سرمایش ضعیف بوده و فشار قسمت پرفشار کم، و فشار قسمت کم فشار زیاد می باشد.[/FONT]
[FONT="]علت: خرابی سوپاپ، خرابی شاتون یا میل لنگ یا دیگر نشتهای داخلی.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]نحوه تست:[/FONT]
· [FONT="]فن واحد بیرونی را قطع و وصل کنید و اگر فشار قسمت پر فشار افزایش نیافت کمپرسور خراب است.[/FONT][FONT="][/FONT]
· [FONT="]درجه حرارت لوله تخلیه را اندازه بگیرید.اگر دمای آن به طور غیر عادی پایین است ( 50 درجه سانتی گراد یا کمتر ) کمپرسور خراب است.[/FONT]
· [FONT="]تست جمع کردن گاز سیستم را برای چک کردن ظرفیت کمپرس انجام دهید.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]نحوه تست جمع کردن گاز:[/FONT]
[FONT="]دستگاه را خاموش کنید.[/FONT]
· [FONT="]شیر ورودی سیکل تبرید سرویس خط مایع را ببندید (میله شیررا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود)[/FONT]
· [FONT="]کمپرسوررابه کارانداخته وفشارمکش رامشاهده کنید.[/FONT]
· [FONT="]درصورت نرمال بودن کمپرسوردرهنگام جمع کردن گازسیستم [/FONT][FONT="],[/FONT][FONT="]فشار بین تا[/FONT][FONT="]5PSIg[/FONT][FONT="] ( 0تا [/FONT][FONT="]CM[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]G[/FONT][FONT="]/ [/FONT][FONT="]kg[/FONT][FONT="]0.35 ) حفظ شده واگر فشارممکن افزایش یابد کمپرسور به دلیل نشتی داخلی یاخرابی شیر معیوب می شود .[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]دستگاهی که دارای کمپرسور معیوب است باید کمپرسورش تعویض گردد.استفاده دراز مدت از یک کمپرسور معیوب باعث گرم شدن فوق العاده غیرطبیعی شده وممکن است کمپرسور اتش بگیرد.قبل از تعویض کمپرسور حتما سیکل رابا [/FONT][FONT="] R-22[/FONT][FONT="]شستسودهید[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]3. [/FONT][FONT="]اضافه جریان عبوری در هنگام کار دستگاه[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="] فشارکارکرد راچک کنیدواگرمشکلی نیست فرض بر این است که بلبرینگ دستگاه خراب شده است.کمپرسورراتعویض کنید.(شارزبیش از حداز اندازه مبردممکن است باعث اضافه جریا ن شود .)[/FONT]
برگرفته شده از sm-hosseini.blog.ir