من رشتم مخابرات هست با کلماتی وبحث هایی که توضیح می دهید اشنایی دارم ولی برای پاسخ هایی که در جواب دوستان می دهید با همه مطالب اشنایی ندارم اگر میشه لطف کنید هنگام پاسخ اصطلاحاتم توضیح دهید
حتماً ، ممنون لز لطفتون .
خب من باید بگم که چیز زیادی از پست 41 دستگیرم نشد!!!!
کجاش رو متوجه نشدید ؟ PID اش رو احتمالاً ، بحث کنترلرها در درس کنترل مطرح میشه ، 2 مفهوم خیلی مهم توی اون بحث هست که یکی مربوط به تبدیل کمیتهای فیزیکی به کمیتهای الکتریکی و اعمال کنترل بر روی اونهاست و دیگری کنترلرهاست ، به طور خلاصه باید بگم 5 نوع کنترلر p ، i, Pi, PD و PID داریم که از این بین کنترلر PID سریعترین و دقیقترین کنترل رو به ما میده ، تنظیم پارامترهای این کنترلر رو Tunning میگن ، در ابزار دقیق یه لوپ یه حلقه کنترلی شامل کنترلر یا کنترلرها و عنصر یا عناصر کنترل شونده ای هستند که روی یک فرایند خاص کنترل اعمال میکنند ، مثلاً تو یه خط لوله که فشارش توسط یه فشار سنج که یه یه شیر فرمان میده کنترل میده لوپ کنترلی شامل سنسور فشار و شیر کنترلی هست ( کنترل حلقه بسته ) ممکنه توی یک لوپ بیش از 2 دیواس ( به هر وسیله ابزار دقیق میگن دیواس یا تجهیز یا اینسترومنت یا به طور دقیق تر Instrument Device ) موجود باشه .
امیدوارم که توضیحات کافی بوده باشه ...
از اونجایی که تا دوهفته یگه احتمالاً نتونم آنلاین بشم سریعتر بریم سراغ بخش پنجم ،
اما قبلش سوتی که داده بودم این بود که گفاه بودم هر SM میتونه 32 ورودی خروجی بده که درست نیست ! بلکه میتونه 16 تا ورودی و خروجی بده ( من ادرسها رو حساب کرده بودم !
) شرمنده این هم از مشکلات نوشتن فلبداهه هست
بخش پنجم
شبکه صنعتی :
خب تا الان فکر کنم مشخص شده باشه که یه DCS شامل یه PLC هست( شامل یک CPU - یا حداکثر 4 cpu در سیستمهای ردادنت و پردازشهای سنگین - بهمراه حافظه و منبع تغدیه و تعدادی زیادی ورودی خروجی یا ماژول سیگنال - sm هست که توسط ماژول واسط یا IM با cpu در ارتباط هستند ) هست که فرمان و پردازش اصلی رو انجام میده ولی ما گفتیم که dcs یعنی پردازش توزیع شده پس بقیه PLC ها و سیستمهای کنترلی کجان و چه جوری با CPU در ارتباط هستند ، جواب از طریق شبکه صنعتی .
فرض کنید یه نیروگاه داریم با یه سیستم دی سی اس زیمنس ، توی این نیروگاه تجهیزات خاصی نیاز به هوای ابزار دقیق ( بادی کاملاً خشک با فشارحداکثر 8 بار ) دارند و بعضی تجهیزات دیگه مثل تجهیزات اطفای اتش نیاز به نیتروژن دارند ، حالا ما دو تا سیستم داریم که یکی هوای ابزار دقیق می سازه به اسم کمپرسور هوا و دیگری نیتروژن می سازه به اسم کمپرسور نیتروژن که هر دوتا سیستم plc خاص خودشون رو دارند که فرایند تولید هوای ابزار دقیق و نیتروژن و کنترل میکنند و هیچ بار پردازشی برای cpu مرکزی ما ندارند اما هر کدوم از این PLC ها چندتا سیگنال برای DCS میفرستند که وضعیت کپرسورها رو به دی سی اس اعلام میکنه و اجازه صدور فرمان روشن و خاموش کردن سیستم رو برای PLC اتاق کنترل میفرسته - خب این یعنی پردازش توزیغ شده فکر کنم مفهوم DCS داره الان یواش یواش روشن میشه
- حالا یه سئوال پیش میاد ارتباط PLC مرکزی با این دوتا PLC از چه طریقی باید انجام بشه ؟
پس بریم سراغ پروتکلهای ارتباطی :
اول چند تا تعریف
روشهای برقراری ارتباط میان دو وسیله ، روش برقراری ارتباط چند مدل هست 1- یک طرفه یا Simplex که توی اون فرستنده میتونه سیگنال برای گیرنده بفرسته ولی برعکسش ممکن نیست 2- دوطرفه غیر همزمان یا Half Duplex که هر دو طرف می تونند برای هم اطلاعات بفرستند اما نه به طور هم زمان یعنی یکی باید اطلاعات بفرسته اون یکی باید صبر کنه تا ارسال اطلاعات تموم بشه بعد دومی میتونه اطلاعات بفرسته مثل واکی تاکی 3-دو طرفه همزمان Full duplex که هردو طرف می تونند باهم دیتا بفرستند مثل تلفن ،
مدیا یا رسانه ارتباطی : وسیله فیزیکی هست که ارتباط بین فرستنده یا گیرنده رو برقرار میکنه مثل هوا ، یا کابل مسی یا کابل نوری
پروتکل ارتباطی : بعد نرم افزاری ارتباط رو مشخص میکنه بعضی از اونها رو حتما تا حالا شنیدید مثلاً RS232 یا Rs232c یا RS 485 که پروتکلهای ارتباطی سریال هستند و...
استاندار شبکه صنعتی :یک استاندار کلی که کل اجزا شبکه صنعتی ( از پی ال سی بگیر یا دیواسهای کنترلی ) بر اون مبنا ساخته میشن چون زیمنس داریم بحث میکنیم استاندار فیلد باس ( با فیلد باس کنترل که گهگاه به اختصار فیلد باس هم گفته میشه اشتباه نگیرید ) رو مورد بررسی قرار میدیم ، برخی از زیر مجموعه های این استاندار عبارتند از :
CANBUS
Proccess FiledBUS یا به اختصار Profibus
ModBUS
AS-I
و....
خب تا اینجا فکر کنم کافی باشه بقیه اش تا یکی دو هفته دیگه ...