سلام دوستان
یه سوال بود که بازرسی دوره ایی برای دمپرهای ضد اتش و منابع انبساط رو میخواست. توی مبحث 22 که نگاه کنید در بند مربوط به دمپر ضد اتش گفته سالی یک بار ولی در جدولی که در اخر فصل تاسیسات مکانکی هست اومده ماهی یک بار. این تناقض برای منابع انبساط هم هست یه جا گفته سالی دوبار و توی اون جدول گفته سالی یک بار. به نظر میاد که سئال مشکل داشته توی امتحان؟؟؟؟؟
در ضمن این علت سر در گمی بچه ها در این مبحث به این دلیل بود که تا حالا از این مبحث سوالی طرح نشده بود ولی امسال 3 سوال از این مبحث داشتیم و تقریبا همگی از دوره بازرسی از تجهیزات بود و با اطمینان بهتون میگم که آنچه در متن بوده مد نظر طراح می باشد. چون من خودم این مبحث رو اجمالی خوندم و قبل از امتحان این تناقض ها رو دیده بودم . این تناقض ها فقط مربوط به منبع انبساط تنها نبود از این موارد تو مبحث 22 زیاد بود.
البته اگر منطقی هم فکر کنیم به جواب درست میرسیم به نظر شما آیا باید هر ماه یک بار بازرسی از یک مخزن که تحت فشار نیست و با سیال خورنده و دما بالا هم کار نمی کند انجام شود.یعنی سالی 12 بار!!!!!
که 100 البته این طور نیست و طراح هم در گزینه ها چنین مواردی رو رعایت کرده بود.
شما سوال حجم منبع انبساط رو که مسئله بود حل کردید ؟من خودم وقت نکردم ولی بچه ها می گفتند ما تا آخر هم که حل می کردیم جواب دقیق تو گزینه ها نبوده!!!
و خلاصه ناراحت بودند.
با سلامراستش من هم یه بار حل کردم توی جلسه اما به جوابی که توی گزینه ها بود نرسیدم و به سوال پاسخ ندادم. دوباره هم وقت نکردم مسیله رو حل کنم. فکر میکردم من فقط به جواب نرسیدم و اشتباه کردم توی محاسبات.
الان هم که اعداد سوال یادم نمیاد و متاسفانه سوال های مکانیک در نیومده که بشه چک کنه ادم پاسخ هاشو.
با سلام
نکتهای که در مورد حجم منبع انبساط بسته وجود داشت این بود که فشار سیستم در محل نصب مخزن و نیز فشاری که شیر اطمینان در آن عمل میکند به صورت نسبی داده شده بود، در حالی که در رابطهی مربوط به تعیین حجم منبع انبساط، فشارها باید به صورت مطلق وارد شوند. در این صورت جواب فک کنم حدود 60 لیتر میشد.
با سلام به همهی دوستان
تا جایی که حافظهام یاری میکنه چگالی گاز رو 0.5 داده بود که در این صورت ضریب تصحیح چگالی مطابق با جدول ص34 مبحث 17، 1.15 میشه.
از آنجا که 25 متر (طولانیترین مسیر) در جدول ص33 مبحث 17 وجود نداره، طول لوله رو باید 26 متر در نظر گرفت.
با داشتن طول لوله و ضرب کردن 1.15 در اعداد مربوط به میزان مصرف جدول ص33، و داشتن میزان مصرف واقعی یعنی 1.4 متر مکعب در ساعت، سایز لوله 1/2 اینچ به دست میآید.
اما از آنجا که قطر لولهی اصلی حداقل باید 1 اینچ باشد (ص29)، پاسخ همان 1 اینچ است. [/
QUOTEولی دوست عزیزمبحث 16 جزوالزامات قانونی نیست ولی در مبحث19 1.44 ذکر کرده است
با سلام به همهی دوستان
تا جایی که حافظهام یاری میکنه چگالی گاز رو 0.5 داده بود که در این صورت ضریب تصحیح چگالی مطابق با جدول ص34 مبحث 17، 1.15 میشه.
از آنجا که 25 متر (طولانیترین مسیر) در جدول ص33 مبحث 17 وجود نداره، طول لوله رو باید 26 متر در نظر گرفت.
با داشتن طول لوله و ضرب کردن 1.15 در اعداد مربوط به میزان مصرف جدول ص33، و داشتن میزان مصرف واقعی یعنی 1.4 متر مکعب در ساعت، سایز لوله 1/2 اینچ به دست میآید.
اما از آنجا که قطر لولهی اصلی حداقل باید 1 اینچ باشد (ص29)، پاسخ همان 1 اینچ است. [/
QUOTEولی دوست عزیزمبحث 16 جزوالزامات قانونی نیست ولی در مبحث19 1.44 ذکر کرده است
من تمام راه و رفتم ولی به نکته صفحه 29 دقت نکردم یعنی یادم رفت اینقد سرجلسه شوکه شده بودم. خیلی نامردن طراحا
سوال 21 با استفاده از مبحث 14 دو عدد به دست میاد کدومش درست؟
برای سوال 12 از اعداد کدوم جدول استفاده کردید؟سوال 21 که میشه 0.881
سوال 12:
6نفر * 7.5+2*25+50=145 لیتر بر ثانیه
نمیدونم این عدد درسته یا نه اما من اینو زدم
سلام بچه ها امتحان واقعا سخت بود من وقتی با آزمون خرداد مقایسه کردم واقعا سخت تر بود تازه سوال تکراری هم نداشت در حالی که آزمون خرداد9 تا سوال تکراری از آزمون 89 داشت خدا به خیر کنه من 35 تا رو زدم.