روی هر کنسول دارای تعداد زیادی HS هست که تعدادی از آنها برای POSو MOS کردن و Total shutdown دادن یا Partial shut downدادن یا Emergncy isolation و... می باشند.
درکوره های کراکینگ برای راه اندازی کوره مراحل زیر صورت می گیرد(کلی):
1- پرج Fire box
2- Tightness test
3- ریست لاجیک total shutdown
4- shut off valve های FG ریست می شود.
5- مشعل های کف ودرصورت وجود مشعل های دیواره درمرحله دوم مشعل های دیواره روشن میشود.
6- Air Rigester های مشعل ها تنظیم می شود .بطوری که مشعل مناسب بسوزاند
و...
سلام,
دمپر باید طوری تنظیم بشه که فشار منفی داخل کوره بین 0.1- 0.05 اینچ آب تأمین بشه که برای کنترل این فشار از PG استفاده میشه تا در صورت تنظیم نبودن دمپر به صورت اتومات سبب باز یا بسته شدن دمپر بشه میخوام بدونم که تعداد این فشار سنجها چند تاست من شنیدم که سه تا فشار سنج قرار میدهند که اگر دو تا از اونها فرمان lowlow یا highhigh بدهند سبب باز یا بسته شدن دمپر میشه آیا بودن این سه تا تو هر کوره ای الزامیست؟
سلام,
دمپر باید طوری تنظیم بشه که فشار منفی داخل کوره بین 0.1- 0.05 اینچ آب تأمین بشه که برای کنترل این فشار از PG استفاده میشه تا در صورت تنظیم نبودن دمپر به صورت اتومات سبب باز یا بسته شدن دمپر بشه میخوام بدونم که تعداد این فشار سنجها چند تاست من شنیدم که سه تا فشار سنج قرار میدهند که اگر دو تا از اونها فرمان lowlow یا highhigh بدهند سبب باز یا بسته شدن دمپر میشه آیا بودن این سه تا تو هر کوره ای الزامیست؟
سلام,
دمپر باید طوری تنظیم بشه که فشار منفی داخل کوره بین 0.1- 0.05 اینچ آب تأمین بشه که برای کنترل این فشار از PG استفاده میشه تا در صورت تنظیم نبودن دمپر به صورت اتومات سبب باز یا بسته شدن دمپر بشه میخوام بدونم که تعداد این فشار سنجها چند تاست من شنیدم که سه تا فشار سنج قرار میدهند که اگر دو تا از اونها فرمان lowlow یا highhigh بدهند سبب باز یا بسته شدن دمپر میشه آیا بودن این سه تا تو هر کوره ای الزامیست؟
سه تا فشارسنج نه مهندس
سه تا پرشر ترانسمیتر که اگر دوتاش لو یا های بده سیستم لاجیک وارد عمل میشه و بنا به سیستم مورد نظر واکنش خاص خودشو میده.
خوب باید ببینی توی لاجیک چی تعریف شده .
لاجیک کنترل