محاسبه ضریب جریان شیر 4

iman.ka

عضو جدید


برای تعیین مقدار C[SUB]V[/SUB]میتوان از آزمایش نیز استفاده نمود ؛ بدین ترتیب که سیالی را با دبی خاصی از شیر عبور داده و میزان افت فشار آن را سنجیده می شود . رابطه زیر برای محاسبه مقدار C[SUB]V[/SUB] برای هنگامی که از یک مایع برای تست استفاده می شود کاربرد دارد :
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity ( water=1)
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( gpm)


و برای هنگامی که سیال تست گاز باشد ، روابط زیر را داریم
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)
P1 = Inlet Pressure (PSI)
P2 = Outlet Pressure (PSI)
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity (air=1)
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( Standard ft[SUP]3[/SUP]/hr)
T= Flow Temp.(°R) (=°F + 460)


منظور از ft[SUP]3[/SUP]/hr استاندارد (SCFH)یعنی دبی ای که در دمای استاندارد و فشار محیط استاندارد اندازه گیری می شود . برای تبدیل دبی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به دبی استاندارد از رابطه زیر استفاده می شود :


حال دیگر می توان میزان افت فشار جریان در هنگام عبور از یک شیر محاسبه نمود . میزان افت فشار از فرمول زیر محاسبه می شود :
h[SUB]L[/SUB] : افت هد (m)
C[SUB]v[/SUB] : ضریب جریان شیر
V : سرعت سیال (m/s)
g : شتاب گرانش (9.81 m/s[SUP]2[/SUP])

به مثال زیر توجه کنید :
مثال : میزان افت فشار جریان آب در یک لوله 4” با سرعت 3 m/s در هنگام عبور از یک شیر کنترل ، هنگامی که شیر بطور کامل باز باشد چقدر است ؟ افت فشار را در حالتی که شیر نیمه باز است حساب کنید و با مقدار آن را با افت فشار بدست آمده در قسمت اول مقایسه کنید . جدول C[SUB]V[/SUB] مربوط به این شیر به شرح زیر است :
OPENING/
SIZE
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
4”
.25
.3
2.1
5.3
10.0
18.6
22.5
27.3
42.6
58.1
70.0

برای محاسبات عمومی شیرهایی که جدول ضریب جریان ندارند ، با تقریب مناسبی می توان از جدول زیر این ضریب را استخراج نمود :
Information on Standard Commercial Control Valves
Body Type
Size (in)
C[SUB]d [/SUB]= Cv/d[SUP]2[/SUP]
Globe
1/4 to 16
10
Ball
1/2 to 36
30
Butterfly
3/4 to 20
20
Diaphragm
1/4 to 20
22

*d سایز شیر ( قطر لوله ای که به شیر متصل می شود ) براساس اینچ می باشد.




محاسبه ضریب جریان شیر 4
برای تعیین مقدار C[SUB]V[/SUB]میتوان از آزمایش نیز استفاده نمود ؛ بدین ترتیب که سیالی را با دبی خاصی از شیر عبور داده و میزان افت فشار آن را سنجیده می شود . رابطه زیر برای محاسبه مقدار C[SUB]V[/SUB] برای هنگامی که از یک مایع برای تست استفاده می شود کاربرد دارد :
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity ( water=1)
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( gpm)


و برای هنگامی که سیال تست گاز باشد ، روابط زیر را داریم
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)
P1 = Inlet Pressure (PSI)
P2 = Outlet Pressure (PSI)
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity (air=1)
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( Standard ft[SUP]3[/SUP]/hr)
T= Flow Temp.(°R) (=°F + 460)


منظور از ft[SUP]3[/SUP]/hr استاندارد (SCFH)یعنی دبی ای که در دمای استاندارد و فشار محیط استاندارد اندازه گیری می شود . برای تبدیل دبی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به دبی استاندارد از رابطه زیر استفاده می شود :


حال دیگر می توان میزان افت فشار جریان در هنگام عبور از یک شیر محاسبه نمود . میزان افت فشار از فرمول زیر محاسبه می شود :
h[SUB]L[/SUB] : افت هد (m)
C[SUB]v[/SUB] : ضریب جریان شیر
V : سرعت سیال (m/s)
g : شتاب گرانش (9.81 m/s[SUP]2[/SUP])

به مثال زیر توجه کنید :
مثال : میزان افت فشار جریان آب در یک لوله 4” با سرعت 3 m/s در هنگام عبور از یک شیر کنترل ، هنگامی که شیر بطور کامل باز باشد چقدر است ؟ افت فشار را در حالتی که شیر نیمه باز است حساب کنید و با مقدار آن را با افت فشار بدست آمده در قسمت اول مقایسه کنید . جدول C[SUB]V[/SUB] مربوط به این شیر به شرح زیر است :
OPENING/
SIZE
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
4”
.25
.3
2.1
5.3
10.0
18.6
22.5
27.3
42.6
58.1
70.0

برای محاسبات عمومی شیرهایی که جدول ضریب جریان ندارند ، با تقریب مناسبی می توان از جدول زیر این ضریب را استخراج نمود :
Information on Standard Commercial Control Valves
Body Type
Size (in)
C[SUB]d [/SUB]= Cv/d[SUP]2[/SUP]
Globe
1/4 to 16
10
Ball
1/2 to 36
30
Butterfly
3/4 to 20
20
Diaphragm
1/4 to 20
22

*d سایز شیر ( قطر لوله ای که به شیر متصل می شود ) براساس اینچ می باشد




محاسبه ضریب جریان شیر 3
1/22
0.55
1.05
1.51
1.93
2.33
2.71
3.05
3.35
3.62
3.83
3
0.84
1.6
2.3
2.93
3.53
4.11
4.62
5.08
5.5
5.81
4
1.37
2.62
3.76
4.81
5.78
6.73
7.57
8.33
9.01
9.51
6
3
5.7
8.1
10.4
12.5
14.5
16.3
18
19.5
20.5
8
5.8
11.2
16.1
20.5
24.7
28.7
32.3
35.5
38.4
40.6
10
8.4
16.1
23.1
29.5
35.5
41.3
46.5
51.1
55.3
58.4
12
11.8
22.6
32.4
41.4
49.8
58
65.2
71.7
77.5
81.9
ادامه دارد............

 