برای تعیین مقدار C[SUB]V[/SUB]میتوان از آزمایش نیز استفاده نمود ؛ بدین ترتیب که سیالی را با دبی خاصی از شیر عبور داده و میزان افت فشار آن را سنجیده می شود . رابطه زیر برای محاسبه مقدار C[SUB]V[/SUB] برای هنگامی که از یک مایع برای تست استفاده می شود کاربرد دارد :
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity ( water=1)
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( gpm)
و برای هنگامی که سیال تست گاز باشد ، روابط زیر را داریم
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)
P1 = Inlet Pressure (PSI)
P2 = Outlet Pressure (PSI)
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity (air=1)
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( Standard ft[SUP]3[/SUP]/hr)
T= Flow Temp.(°R) (=°F + 460)
منظور از ft[SUP]3[/SUP]/hr استاندارد (SCFH)یعنی دبی ای که در دمای استاندارد و فشار محیط استاندارد اندازه گیری می شود . برای تبدیل دبی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به دبی استاندارد از رابطه زیر استفاده می شود :
حال دیگر می توان میزان افت فشار جریان در هنگام عبور از یک شیر محاسبه نمود . میزان افت فشار از فرمول زیر محاسبه می شود :
h[SUB]L[/SUB] : افت هد (m) C[SUB]v[/SUB] : ضریب جریان شیر V : سرعت سیال (m/s) g : شتاب گرانش (9.81 m/s[SUP]2[/SUP])
به مثال زیر توجه کنید : مثال : میزان افت فشار جریان آب در یک لوله 4” با سرعت 3 m/s در هنگام عبور از یک شیر کنترل ، هنگامی که شیر بطور کامل باز باشد چقدر است ؟ افت فشار را در حالتی که شیر نیمه باز است حساب کنید و با مقدار آن را با افت فشار بدست آمده در قسمت اول مقایسه کنید . جدول C[SUB]V[/SUB] مربوط به این شیر به شرح زیر است :
OPENING/
SIZE
5°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
4”
.25
.3
2.1
5.3
10.0
18.6
22.5
27.3
42.6
58.1
70.0
برای محاسبات عمومی شیرهایی که جدول ضریب جریان ندارند ، با تقریب مناسبی می توان از جدول زیر این ضریب را استخراج نمود :
Information on Standard Commercial Control Valves